楼主  发表于: 2017-10-14 18:39
柯力的称重仪,仪表4-20MA输出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已经校准过了。柯力仪表输出20ma时对应的是800KG,现在仪表显示65KG,PLC读取的数值是290左右,按照比例计算下来大概58KG。我是这样算的,290×800/4000。4000是2AD输入电流为20MA的值
58和65相差还挺大的。要怎么处理?
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-15 15:54
用数字电流表测测看多少电流
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-24 10:54
引用
引用楼主cyh1986于2017-10-14 18:39发表的 称重仪表4-20MA :
PLC的读数应该是1060才对,为什么是290,是干扰原因引起的读数不准吗??称重仪表是4-20MA的,4mA 数字量已经是800了,那么290就不足够4mA了!