柯力的称重仪,仪表4-20MA输出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已经校准过了。柯力仪表输出20ma时对应的是800KG,现在仪表显示65KG,PLC读取的数值是290左右,按照比例计算下来大概58KG。我是这样算的,290×800/4000。4000是2AD输入电流为20MA的值
58和65相差还挺大的。要怎么处理?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 20:02
没明白,仪表是和PLC一起接的?