楼主  发表于: 2017-10-14 18:39
柯力的称重仪,仪表4-20MA输出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已经校准过了。柯力仪表输出20ma时对应的是800KG,现在仪表显示65KG,PLC读取的数值是290左右,按照比例计算下来大概58KG。我是这样算的,290×800/4000。4000是2AD输入电流为20MA的值
58和65相差还挺大的。要怎么处理?
rain江南
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2012-04-16
最后登录: 2024-10-15
查看rain江南的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 15:53
4楼回答很全面