505311849
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-08-07
最后登录: 2018-06-24
查看505311849的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-13 20:50
我在GOT设计用了一个寄存器R1000,设定Real可以输入小数点2位。实际输入小数点也是1.06,但是在PLC监控这个寄存器时,发现是整数106,批量软原件监控看二进制也都是106。我写入的是1.06,为啥?实际用起来是106还是1.06?
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-26
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-26 08:15
这种情况就是你设置的时候数据类型没有选择实数并且显示类型选择了实数,并勾选了自动调整小数位数造成的