18829070813
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 608 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-08-11
最后登录: 2024-09-26
查看18829070813的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-12 15:28
图片:
图片:
两张图是领导给的,用的是西门子1200,要用到PID,除此之外再无其他信息。现在想知道对此该如何着手去做?怎么做?
关于选型,画图上的问题是当务之急。
各位电气大佬如果有何见解,请各位畅所欲言!
都是我老师
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-12 16:18
压力控制器控制污水泵转速,污水管路的流量传感器或者PH计等控制药剂泵转速(来控制药剂的配武),一般在污水处理设备中,药剂泵用计量泵比较多,因为完全用程序控制还是有点吃力的,因为污水有的浓有的稀,且PH值也不是衡定的!也就是说添加的药剂的比值不是衡定的,这样只要在计量泵控制器上设定间歇值就可以了!因为每家公司的污水成份不一样,处理的方式也不一样,也不好给出太详细的方案!比如:印刷行业的污水,它的工艺是先酸析----压滤机粗滤------加碱回调-------混凝沉淀-------生化处理------超滤----RO反渗透----浓水MVR蒸馏,剩下的固废在环保局官网申请转运!
楼主留言:
用PID来控制平衡呢?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-13 12:19
引用
引用第2楼wul2.4g于2017-10-12 16:18发表的  :
压力控制器控制污水泵转速,污水管路的流量传感器或者PH计等控制药剂泵转速(来控制药剂的配武),一般在污水处理设备中,药剂泵用计量泵比较多,因为完全用程序控制还是有点吃力的,因为污水有的浓有的稀,且PH值也不是衡定的!也就是说添加的药剂的比值不是衡定的,这样只要在计量泵控制器上设定间歇值就可以了!因为每家公司的污水成份不一样,处理的方式也不一样,也不好给出太详细的方案!比如:印刷行业的污水,它的工艺是先酸析----压滤机粗滤------加碱回调-------混凝沉淀-------生化处理------超滤----RO反渗透----浓水MVR蒸馏,剩下的固废在环保局官网申请转运!

加药泵是PID控制的,是控制加药泵的电源,但加药泵上的间歇设定做细调,记住,泵都不能选得功率过大,不然PID参数自整定还没开始,水满了!!
楼主留言:
真诚感谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1348209154) 热心助人!