楼主  发表于: 2017-10-10 22:51
请问大神,模拟量电压0-10V控制变频器,好不好监控频率的当前值呢?注意:不是设定值! 比如电机停下后,频率慢慢按照减速时间回归到零
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-11 22:05
为什么现在都流行用串行通信方式控制变频器,原因主要有以下3点:
1、省配线,通过两根或四根串行通信线路,控制功能多,且可以控制多台变频器。如果使用MODBUS-RTU协议,适用范围广,程序移植性好。而用I/O端口控制,连接的线路多。
2、发送的控制数据如频率,误差小。而PLC的D/A输出信号,误差大(电压有10%左右的偏差,且有波动。电流控制要好些)。
3、监控的数据多,可以同时监控频率、电压、电流等。而变频器的D/A输出,也可以监控频率、电压和电流等,但是,在同一时间只能有一个项目的输出。
串行通信的缺点是编程难度大。模拟量控制变频器,编程较简单。第1,向D/A模块发送数据,经转换后就控制变频器的频率。第2,读取A/D模块的转换数据,经计算后得出变频器的输出频率。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-12 14:09
为了及时得到监测数据,需要每隔一段时间(如1S或0.5s),发送通信指令,读取变频器的数据。以此来满足实时性要求。间隔不能太短,一般不低于2到3倍的扫描周期,否则会影响PLC对变频器发送的控制指令。