zxd114
边学边用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 225 点
下载积分: 30137 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2024-10-29
查看zxd114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-10 15:28
有台设备要测产品气密性。 测试压力1.0MPA,选择0-1.6MPA量程, 4-20MA标准电流信号输出。FX2N-2AD模块,求平均后再进行浮点运算,然后数据输出。要求以6000PA的泄漏量为产品判定标准。
现在遇到的问题是加压后产品测试过程中,泄漏量数值跳动很大±1200PA.。达不到测试要求。。。
疑问1.压力变送器是否精度与稳定性不够高
     2.空气充入后是否有回荡,如果有回荡,有什么办法解决
杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 69994 分
在线时间: 1929(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-11-18
查看杨官华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-10 15:54
充气阀密封不好,可能有补气的症状
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zxd114) 真诚感谢!