cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-15
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-07 19:37
传感器是宁波柯力的,配了接线盒的变送器,变送器是4-20ma输出的。有3路AD转转。现在有一路AD转换的值,跳动很大,能从800跳动1300.最大值才4000,用万用串联测量了电流。表示数字的,电流还是比较稳定的。请问是什么原因
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-07 19:56
变送器是几线的?
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-07 20:17
接个变送器独立电源试试 验证电源
还有把其他的变送器接过来试 验证变送器
项目、视觉、通讯QQ3515716