jiaxinofnh
南海佳信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 230 点
下载积分: 457 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-05-25
最后登录: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-04 14:18
MT8102iEi和FX3U_PLC做个项目,要求在触摸屏里面任意选择PLC输出点。

  LD M25
  LDI M30
  OUT Y0

意思就是在触摸屏上把Y0这个输出点随意更改为其他输出点,例如:现在是Y0输出,我想把它改为Y7输出。
V0--V7 Z0---Z7   只有16个变址寄存器,整机输出60多个点。咋搞呀?????????

各位工程师指点迷津,在下学习学习
                                                                谢谢!!!
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 541 个
工控威望: 6773 点
下载积分: 7892 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-12-21
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-10 11:06
ld<> d0 z0
mov d0 z0
rst m0
zrst y0 y7
ld m0
out y0z0
end
然后在HIM设置D0的数值就可以得到你想要的Y点输出了。