jiaxinofnh
南海佳信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 230 点
下载积分: 457 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-05-25
最后登录: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-04 14:18
MT8102iEi和FX3U_PLC做个项目,要求在触摸屏里面任意选择PLC输出点。

  LD M25
  LDI M30
  OUT Y0

意思就是在触摸屏上把Y0这个输出点随意更改为其他输出点,例如:现在是Y0输出,我想把它改为Y7输出。
V0--V7 Z0---Z7   只有16个变址寄存器,整机输出60多个点。咋搞呀?????????

各位工程师指点迷津,在下学习学习
                                                                谢谢!!!
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 453 个
工控威望: 813 点
下载积分: 2739 分
在线时间: 770(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-11-12
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-04 17:46
LD SM400
FMOV K0 K4Y0 K8
FOR K128
LD M0Z0
MOV D0Z0 Z1
OUT Y0Z1
LD SM400
INC Z0
NEXT