楼主  发表于: 2017-10-04 11:44
就在几天前碰到一个日本鬼客户,他的欧姆龙 C200 CPU1 PLC在使用的时候突然停电,导致C200 CPU1 PLC出现内部故障,通过软件连接后显示为0x009D 查看手册说是FAL故障。这台PLC的标准配置是:欧姆龙SYSMAC C200HS CPU 1 PLC, RM201 RS485通迅模块, ID501-V1,ID读卡器,ProFace触摸屏。对于欧姆龙PLC的这种配置我真的从来没有接触过,ProFace触摸屏还有用过,而且,客户说日本鬼子的工程技术人员已经搞不定了,特别是 ID501-V1,ID读卡器,我以前从来没有接触过。但经过一段磨砺最终还是把问题给解决了,特分享给大家,以免不是高手的朋友花不必要的时间。
附件: 欧姆龙PLC程序上下传经验谈SYSMAC C200HS CPU 1 PLC.pdf (901 K) 下载次数:383
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:橡胶原料配料机PLC程序
附件: PLC.rar (66 K) 下载次数:250