ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 20:46
我工厂有一个新的伟创AC70变频器安装在定型机上,最高频率设置50HZ,0到10V电压输入,安道理说如果有1V电压信号对应就是5HZ,但这种变频器就2HZ左右就是说输入电压信号与输出频率不匹配,
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-12-27
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-07 12:03
模拟电压对应设置不对,有专门的参数设置的   0-10V  对应0-50HZ 可调整的