综合讨论
急,变频器问题
上一主题
下一主题
ljj041986
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
267 点
下载积分:
7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2017-03-28
最后登录:
2024-11-21
查看ljj041986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-30 20:46
全看
|
小
中
大
我工厂有一个新的伟创AC70变频器安装在定型机上,最高频率设置50HZ,0到10V电压输入,安道理说如果有1V电压信号对应就是5HZ,但这种变频器就2HZ左右就是说输入电压信号与输出频率不匹配,
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
443 点
下载积分:
1417 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-12-27
查看linglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-07 12:03
全看
|
小
中
大
模拟电压对应设置不对,有专门的参数设置的 0-10V 对应0-50HZ 可调整的