ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 20:46
我工厂有一个新的伟创AC70变频器安装在定型机上,最高频率设置50HZ,0到10V电压输入,安道理说如果有1V电压信号对应就是5HZ,但这种变频器就2HZ左右就是说输入电压信号与输出频率不匹配,
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-06 09:31
空载试试
吉圆电气 QQ751673698