z62678667
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 945 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2017-05-18
最后登录: 2024-09-27
查看z62678667的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 13:32
预期效果:PLC中M100通电时,组态王中指示灯亮,断电时,指示灯灭。
实际效果:在组态王里设置好变量值后,运行后无论M100是否通电,组态王指示灯都不亮。
试过用PLC里的Y输出,组态王能达到预期效果。但PLC的Y输出接点不够,不想添加扩展模块。
请教为什么PLC中M继电器的通断电情况组态王不能读取?
[ 此帖被z62678667在2017-09-30 14:26重新编辑 ]
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 834 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-11-28
查看shixinhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-30 15:13
方便把要使用的变量属性发上来看一下吗
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 834 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-11-28
查看shixinhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-30 17:02
组态王也是可以读写的辅助继电器的状态的。
1、查看一下程序里控制M100是否有误
2、如4楼所说,查看一下组态王里变量监控是否正确
3、看一下组态王指示灯控制控件用法是否有误