禾川仿三菱fx1n系列PLC编程求助,顺延问题,大神求指教
X1不断输入信号,要求延时一段时间后,对D180进行X1信号输入的计数,相当于不断顺延
比如说,X1每隔一定时间输入信号,5秒后对D180进行计数,那么就是在X1输入信号后5秒对D180进行一次计数,请大神给个解题思路,最好画个梯形图

小弟已对论坛进行检索,查到2013年的时候有个跟我本质一样的问题,但是我看了下似乎并没有得到解决,最后那个程序我看了下也没有达到题注要求,因为小弟碰到类似问题,所以特来提问。
hbxiaohuo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2021-11-27
查看hbxiaohuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-07 17:05
T0 k5延时调整k 后边的数就行了再弄个T0开关就行了