我是新手请问各位师傅FX2N-4AD模块,第一个模块写完程序后,同样模块,第二、三、四、五模块程序怎么写,预设|+4MA-+20MA。说明书上看不明白,各位师傅指教。
附件:
新建文件夹.rar
(160 K) 下载次数:45
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-12-23
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-06 22:44
全看
|
小
中
大
1、图中程序看来是正确的,但不知道是否有其它指令对D100-D103有影响,D100-D103的数据只供读取,不能赋值。
2、检查4AD的24V供电是否正常,如果正常,指示灯会点亮。
3、检查与PLC的电缆连接是否可靠。
4、指令设定的是输入4-20mA电流信号,检查与4AD各通道连接的电流型传感器、电源连接是否正确(尤其注意电源极性是否接反)。