nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-11
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-29 11:30
西门子PLC发的脉冲是正脉冲   日系伺服接收的是负脉冲

请问大家线路该怎么接 ? 或者加个什么转换?

谢谢
Your happiness is everything.
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2960 点
下载积分: 25175 分
在线时间: 1433(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-13
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-29 12:41
谁说日系只接负脉冲
比如松下的和西门子 OPC1和OPC2接0V就好了  其实里面就是光电隔离
只是你没看说明书上的电路图
楼主留言:
多谢
项目、视觉、通讯QQ3515716