楼主  发表于: 2017-09-29 10:33
各位老师好,有一个隧道炉,发热管单条电阻54Ω,共18条。看线路没有中线因该是三角接法,请问单条发热管的功率是多大,总功率是多大。
不知道改怎样算。麻烦各位前辈写下公式,在此不胜感激
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52442 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-02 08:43
I = E/R = 380/54 = 7

單 P = 380*7 =2.66KW

三 P =/3 * E*I = 1.7*380*7 = 4.5KW

18/3 =6 組

總 P = 4.5 * 6 = 27 KW

因隧道炉+溫控 => 只有一開始會有27KW ,以後只剩下維持的功率。