请教大家三菱PLC里面这两行什么含义?

---------------[MOV D399Z6 K1M30]

[<> D399Z6 K0]---------[SET Y010]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-27 16:47
-[MOV D399Z6 K1M30]
看Z6是等于几,就把D3990+Z6数值的和计算结果的D数据寄存器的数值传送到M30,M31,M32,M33里面,是把字当做位来用。Z6是变址用法。

纠正一下,是m30  m31  m32 m33,
手机回帖,多打了个0

[<> D399Z6 K0]---------[SET Y010]  :看Z6是等于几,如果D3990+Z6数值的计算结果不等于0,则置位Y10,一般是用在报警方面居多。
[ 此帖被guochunyi在2017-09-28 13:02重新编辑 ]
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。