请教大家三菱PLC里面这两行什么含义?

---------------[MOV D399Z6 K1M30]

[<> D399Z6 K0]---------[SET Y010]
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-28 11:19
1、MOV是用于16位字元件的数据传输,K1表示4个位元件,K1M30由M30-M33组成,[mov d399Z6 k1m30]的作用是,存储在字元件D399z6的数据,传输给M30-M45,其中低4位值传输给M30-M33,高12位的M34-M45全部赋零值。
2、[<> D399z6 k0]--[set y10]:当D399z6的存储值不等于0时,y10=1。