浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-27 11:08
如果用CFI11插件,连接三个从站,走MOBUS,RTU,

发送的寄存器地址是D32200,到D32249,这是一个从站的寄存器地址吧
如果有三个从站,寄存器地址分别是多少?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1353(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-28 08:22
从站地址
com1在D32200(0~7bit)
com2在D32300(0~7bit)
范围在16# 1~F7之间,主站/从站通讯格式必须一致。。。。。。
2楼  发表于: 2017-10-01 21:39
用得多了,OMRON PLC就是自动计算CRC校验。。。。。。

我倒觉得:别人用经验给你讲解,你应该虚心向学,而不是质问人家
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。