组态王跟基恩士KV5000连  画面上变量少的时候 读出来数据都正常 当多到某个数量时候 就开始显示0  比如200个变量为界限 前200个能正常显示 201个就显示0 当添加210个的时候 所有都显示0
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-26 21:43
估计是刷新周期太快了,造成后面的数据不能更新,可以将变量刷新周期增加到2秒,脚本周期也要调的长一点! 如果是变量不够根本运行不了!
好的组态软件都会对只写变量作动态优化,数据无更新时不传送,但读取变量就没办法了,只能一直刷新,造成更新不及时。