用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教一个组态王的问题
上一主题
下一主题
cookie143
hello world!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
884 点
下载积分:
374 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2015-06-25
最后登录:
2024-12-17
查看cookie143的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-26 08:41
全看
|
小
中
大
组态王跟基恩士KV5000连 画面上变量少的时候 读出来数据都正常 当多到某个数量时候 就开始显示0 比如200个变量为界限 前200个能正常显示 201个就显示0 当添加210个的时候 所有都显示0
分享
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
313 点
下载积分:
16720 分
在线时间: 799(小时)
注册时间:
2011-03-23
最后登录:
2024-12-11
查看cbj198188的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-26 11:25
全看
|
小
中
大
组态王授权点数有关吧。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教一个组态王的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问