用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
哪位用过松下的FP0R-AD4,给个例子支特一下如何?
上一主题
下一主题
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-24 19:04
全看
|
小
中
大
本人用FP0R-C32CT右侧加装FP0R-AD4,要读取这个模拟输入块中的数据,看说明书又看不明白,又很急,主要是不明白如何写入数据到wy如何操作,也不明白如何选择输入电压范围,怕烧坏模块哈,我不知从何下手,请给个案例支特下,谢谢!
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-25 21:57
全看
|
小
中
大
是哈,说明书都要看大半天,难理解,多谢帮助!诚谢!
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-09-26 18:56
全看
|
小
中
大
通过试验和朋友们的帮助,已搞定了,现大约介绍一下:目标是0到10伏输入,解析度是14NIT
我的方法是:R9013-----DF----F0 HA WY2
F0 WX2 DT10这样就把数据从WX2传到了DT10中
分享