FX2N-1PG控制伺服马达,走绝对位置控制,比如我设定走10000个脉冲目标位置,但是走到一半就要按停止让马达停止,然后再按启动让马达走完剩余的脉冲,这样的控制要求能不能做到?好像看手册#3号参数说有这个功能,但是我实际应用时,一定要驱动#25的第二位马达才会立即停下来,但是再驱动#25的第8个位马达却不继续走了,想请教下各位前辈,这种控制要求要怎么做才能完成呢?
rqhan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2024-09-01
查看rqhan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-24 21:56
相对位置也可以实现你说的功能,好好研究下手册。
用BFM#25的b8启动,b1停止,然后再用b8启动就可以了