引用引用第8楼zmrs163于2017-09-20 15:59发表的 :步进电机没有编码器反馈用不了DSZR
引用引用第1楼Q02UCPU于2017-09-20 10:40发表的 :现在的年轻人就是牛我只能帮你这么多了: [attachment=211683] [attachment=211684] [attachment=211685]
引用引用第12楼langui于2017-09-20 17:14发表的 :第一次看见步进加散热的,你怕电机烫何必把电流调那么高。
引用引用第14楼wu32u2于2017-09-21 14:08发表的 :我这有个差不多符合你要求的程序,不过PLC是FX3U的,控制三个轴。回原点用的是DSZR指令,绝对定位功能,相对定位的点动功能,给你参考。。。给你提个醒,特殊寄存器地址和FX1S不太一样。1500步以后的自动运行部分就不用看了,对你帮助不大。