huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2025-01-15
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一台设备,漏电开关偶尔会跳闸,已经排查了部分220的线路,可是还是会偶尔调一下。除了逐一排查线路外,有其他的检查手段吗?
  已经排查了线路,没有发现明显的破皮,现在把总开关换成断路器,各个部分分开接漏电断路器,后续观察到底是哪部分跳电,继续排查,感谢各位的踊跃发言。获益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新编辑 ]
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-19 11:23
引用
引用第6楼qq317438652于2017-09-19 09:07发表的  :
如果是使用年数比较多的老旧设备,线路电路板有老化的迹象。设备接地良好的情况下,建议直接换成断路器。

是的;设备接地良好的情况下;更换相同功率的断路器;