用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
漏电开关跳闸
上一主题
下一主题
huamantang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
336 个
工控威望:
541 点
下载积分:
1826 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2010-01-08
最后登录:
2024-11-15
查看huamantang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-18 20:20
全看
|
小
中
大
目前有一台设备,漏电开关偶尔会跳闸,已经排查了部分220的线路,可是还是会偶尔调一下。除了逐一排查线路外,有其他的检查手段吗?
已经排查了线路,没有发现明显的破皮,现在把总开关换成断路器,各个部分分开接漏电断路器,后续观察到底是哪部分跳电,继续排查,感谢各位的踊跃发言。获益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新编辑 ]
分享
wsliu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
207 点
下载积分:
825 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-01-01
最后登录:
2024-11-09
查看wsliu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-18 22:17
全看
|
小
中
大
如果是这样,首先要从漏电开关原理讲,设备中如要大容量的电容或电感设备容易引起,一般工厂使用漏电开关也是分了组数的。你也可以多段加些漏电开关,要不用电流表检测下那段线路进出电流超过漏电开关额定值或电流较大的线路重点排查。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
漏电开关跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问