huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-12-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一台设备,漏电开关偶尔会跳闸,已经排查了部分220的线路,可是还是会偶尔调一下。除了逐一排查线路外,有其他的检查手段吗?
  已经排查了线路,没有发现明显的破皮,现在把总开关换成断路器,各个部分分开接漏电断路器,后续观察到底是哪部分跳电,继续排查,感谢各位的踊跃发言。获益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新编辑 ]
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-19 15:59
引用
引用第11楼静夜思飘于2017-09-19 12:53发表的  :
除非有委过之人(比如领导或电气设计及分管电气工程师同意),否则不要考虑将漏电去掉直接使用断路器的想法。因为使用设备的人并不是你这种对电熟悉的人,如果不可思议的事故发生在这台设备上,说实话,你吃不了兜着走的。虽然漏电保护器的原理就是因为回路中有电流泄漏,但是它的敏感度是毫安级的,而假设你强制仅使用断路器,万一设备漏电是因为某些本应该绝缘的位置因某些原因(比如水分或灰尘等)出现漏电,此时断路器并不跳闸,但是其漏电路径上会因电阻值的存在而产生不同的电位差,不敢保证某个位置不超过人体能承受的安全电压(即使原先不导电的非金属外壳也可能因各种油污或灰尘受潮而出现高阻值的小电流导通),此时假使人体碰触而产生触电这百分百会出事。所以宁可费事一点点检查也不要为省事而修改原设计。
非常认同楼主的观点,宁可自己费点事!把困难留给自己!把安全留给他人!这才是真正执着的工匠精神!