foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 08:31
各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-07-10
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 10:20
首先燃烧机是个比较危险的东西(当然玩燃气的专家说很安全,比电还安全),我们厂就发生过炉子爆炸,没死人,只是一个轻微割伤,窗户玻璃全碎。其次用PLC控制大小火,这东西肯定没问题,晶体管不是继电器但可以看成是继电器开关(只是不能像无源触点那样可接随意的电压),当温度低于温度下限时开启大火,加热,当温度大于等于上限时关闭大火。当然这得看你的小火的有多小,还有你的工件吸收的热量有多少。否则光开小火的话温度也会超高。所以有的控制是当超过温度上限时,大小火全关,这种我感觉不好,因为点火器老点火,影响探针及点火棒寿命。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。