foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 08:31
各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1444(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-28
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 15:07
1、PLC要接收模拟量或者直接读取温度值
2、控制大小火需要频繁的开关,这一定要可以 如果不能频繁的开关 肯定不行
3、使用PID控制 PID占空比就好了
项目、视觉、通讯QQ3515716