各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11361 个
工控威望:
18518 点
下载积分:
12028 分
在线时间: 2686(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-02
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-18 12:33
全看
|
小
中
大
可以的,大小火切换控制与燃烧机选型有关(还可以做成比例调节)。如果自己做整个系统程序功能要有:风压、燃气压力检测保护;引风机 与燃烧机联锁;燃烧火焰检测、燃烧机风机预吹扫炉膛;燃烧室温度控制,点火变压器控制