各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 12:45
可以,用晶体管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脉冲输出端子来控制用来调节大小火的伺服阀,只要你程序做得夠好精度可以做到很准确都可以。只不过温度测量信号你用什么方法读取呢,在温度测量方面还是要依赖模拟量模块来测量,要不然你用来控制大小火没有信号反馈怎么知道所控制的现场是大火还是小火呢?所以,还是买专门的控制器方便点。
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-18 14:44
现场有温度显示没有用,要能够把信号反馈到PLC才有用呀,只有能够进到PLC才可能实现闭环控制,温度才能准确控制呀。