纯自学的看帮助看的不太明白自己写出来让师傅们看看对吗
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-21 15:09
全看
|
小
中
大
几个问题你需要考虑:
1)建指针或者调用指针用中断或者沿,如你的程序必须在I0.0后面加沿(取消前面的那个SM0.0)
2)既然你想每一次接通I0.0,把VD1的数据写入到VD10起始的地址区,建议,放置源数据地址采用偶数,如VD0、VD4这样。
3)当指针下移到一定数据地址区后,还需要返回这段程序。
基本思路是对的,你可以下载验证就明白了。