fx1n485bd通讯两线的变频器
上一主题
下一主题
15828289789
落魄浪子
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
118 点
下载积分:
730 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2017-08-23
最后登录:
2022-04-27
查看15828289789的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-16 15:33
全看
|
小
中
大
fx1n485bd通讯两线的变频器,发数据没问题,接收数据是发送数据,网上说RS发送时接收为K0,接收时发送为k0,有高手知道具体是怎么搞的不?
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-11-12
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-16 20:38
全看
|
小
中
大
由于两线制连接,使用RS指令是同时进行数据的收发,容易导致接收到反射回来的发送数据。为了避免这种情况,要么采用四线制连接,接收和发送线路分开。要么使用RS指令发送数据时,设置接收0个数据。使用RS指令接收数据时,设置发送0个数据。
楼主留言:
你说的跟我问的没多大区别,关键是我试了,读不出来 所以我想知道具体怎么用,最好有简单的程序我看看。
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-11-12
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-09-18 12:07
全看
|
小
中
大
发送时:[RS D200 k8 D300 k0],发送8个字节数据,接收0个。
接收时:[RS D200 k0 D300 k8],发送0个字节数据,接收8个。
两条指令间隔3-5个字符时间,如果通信速率设为9600,大约是3ms左右。
声明一下,我用是四线制连接。有人这样试过,我没有试过。不知道行不行,你可以试试。