三菱的编码器,AB相双计数,最高计数值是2的32方,假如我的编码器分辨率比较高,一圈是1000个脉冲。C251从0开始计数,一直到2的32次方,但是还是没有到达我想要的位置。程序里面如何处理啊?
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-17 09:47
两个计数器,一个记录圈数,一个记录位置。2^32近40亿,应该足够记录圈数了吧?AB相在过0时判断记录圈数的计数器是加是减。