请教关于返回原点指令
上一主题
下一主题
liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
444 点
下载积分:
13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2010-03-28
最后登录:
2022-10-30
查看liupei1899的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-15 22:02
全看
|
小
中
大
我的问题是如果不使用返回原点指令,而是在绝对脉冲输出中将脉冲输出设定为零是不是同样能起到回原点的效果?
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-16 07:35
全看
|
小
中
大
都是回原点,但前者是回机械原点,后者是回记忆原点,如果你是 增量型伺服,那伺服报警时移位、或者断电时移位了你是不知道的,这样一来实际位置就对不上了。