发表于: 2017-09-14 14:58
全看
|
小
中
大
我用的是FX3UPLC FX3U-3A-ADP模拟量模块。把VO IO接到变频器进行模拟量输入。我看FX3U-3A-ADP的手册看不懂。不知道是根据什么来调节V0 IO的输出来控制变频器带动电机的转速。而且 手册里面也没提到 FX3U-3A-ADP用 FORM 和 TO指令。我是刚接触这个。现在一片混乱。往那个大神能指点一二。小弟将感激不尽。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9666 个
工控威望:
8552 点
下载积分:
16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-17
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-14 17:04
全看
|
小
中
大
看这个手册:
http://down.ymmfa.com/?id=366
FX3U-3A-ADP 使用更方便。
根据PLC主机种类不同,使用固定的地址。 不需要用FROM TO