lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-13 17:22
主要对指令中MODBUS地址不是很了解
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-13 17:23
ADPRW H0B H6 K1797 K1 D218中K1797是什么意思?
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 08:43
谢谢,我还是不太理解,寄存器地址K1797是指什么?
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-21 16:10
以前有做过走485通用协议,现在有一个以前的项目是用的三菱ADPRW指令做,看程序上是简单很多,想要学习一下。
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-22 09:34
已经清楚了,资料还是蛮难查的,谢谢。
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-11-04
查看lit25444的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-22 17:00
谢谢,今天已经找富士客服要了MODBUS通讯地址,了解清楚了。
新款富士变频器使用地址是减去40000
引用
引用第8楼zhangqi_1234于2017-09-22 14:06发表的  :
1、功能码H06是把1个16位数据写入指定的MODBUS从站的保持寄存器中,保持寄存器的寻址范围是40001-49999。
2、有些变频器具有变址功能,以三菱变频器为例,针对保持寄存器的读写操作,不能使用地址40001-49999,而是要减去40001。例如,要读写地址为41007的保持寄存器数据,那么使用的地址是41007-40001=1006。
3、我没用过富士变频器,估计它也是采用类似的变址功能。要查阅有关它的MODBUS通信方面手册才能知道地址1797对应的哪个保持寄存器。三菱变频器的手册就有两个,1个是基础篇,1个是应用篇(含通信)。