wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-11 17:52
昨天去某公司给他们的其中一种设备功能升级改造,了解下设备具体情况,PLC是OMRON的CP1L,触摸屏是昆仑的TPC1062KX,本想偷个懒拷贝下原程序,在原程序上改程序,PLC没设密码,顺利拷贝了下来,轮到触摸屏,不知怎么的就走神了,把下载当成了上传,回过神发下已经下载了一半的空程序,瞬间就慌了,肾上腺素大量分泌。赶紧改上传看看,完蛋!禁止上传,又赶紧跑到机器前看看原程序画面还在不在,开机一直是空白画面,我整个人都懵逼了,心想这下搞砸了。完了完了完了,大脑一片空白,突然灵光一闪,浮现一根救命稻草,看看其他的相同设备有没有漏网之鱼可以上传,当一台台试过去发现都不能上传时,彻底绝望了。有点失魂落魄的感觉,心想只能跟他们领导摊牌,说自己把程序弄丢了。说是迟那时快,大脑中又再一次灵光乍现,这屏还有U盘上传数据包功能,对,只能希望U盘能上传了,这是我唯一的希望,赶紧拿出盘上传,居然可以上传数据,但心还悬着不敢放下,因为能不能下载、下载是不是跟之前的一样还不知道。,等下载完重启屏幕,诶!有画面了,一个个功能按钮试过去都没问题。这下总算放心了,整个人都轻松了许多,内心默念数十篇虚惊一场。
对了这不是昆仑屏广告,再次强调——这不是广告!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zmy450365) 分享心得;赞;
  • 下载积分:+1(行人匆匆) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wohenhuai) 好贴好贴!
  • 下载积分:+10(ymmfa) 惊心动魄
  • 成功的路上需要帮助
    泰山之石
    A
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2247 个
    工控威望: 2480 点
    下载积分: 11668 分
    在线时间: 915(小时)
    注册时间: 2008-11-12
    最后登录: 2025-01-17
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-09-12 08:51
    这种经历也遇到过,不过没有你幸运。唯一的一台设备,屏与PLC 都没有密码,程序上载了,屏也上载了,唯独没有备份,屏是韩文的,本想做成保留韩文,增加中文画面。结果软件版本不支持多国语言,没有备份上载的原始数据就进行了反编译。在原上载的文件改了部分文字,厂家要求先试验一下改的部分能否使用。就点了下载,下载也没问题很正常,可接下来却发现没改的韩文全部是乱码了,无法知道文字的内容了。最后没办法只好用了两天时间结合PLC程序及设备现场功能重新自定义了乱码文字的中文内容,韩文就全部没有了。(幸亏设备不大,画面不多)
    总结经验是无论什么设备动手之前一定要备份原始数据,手机备份能涉及到的图片。
    楼主留言:
    屏程序不能上传啊,就也是没有原程序。