昨天去某公司给他们的其中一种设备功能升级改造,了解下设备具体情况,PLC是OMRON的CP1L,触摸屏是昆仑的TPC1062KX,本想偷个懒拷贝下原程序,在原程序上改程序,PLC没设密码,顺利拷贝了下来,轮到触摸屏,不知怎么的就走神了,把下载当成了上传,回过神发下已经下载了一半的空程序,瞬间就慌了,肾上腺素大量分泌。赶紧改上传看看,完蛋!禁止上传,又赶紧跑到机器前看看原程序画面还在不在,开机一直是空白画面,我整个人都懵逼了,心想这下搞砸了。完了完了完了,大脑一片空白,突然灵光一闪,浮现一根救命稻草,看看其他的相同设备有没有漏网之鱼可以上传,当一台台试过去发现都不能上传时,彻底绝望了。有点失魂落魄的感觉,心想只能跟他们领导摊牌,说自己把程序弄丢了。说是迟那时快,大脑中又再一次灵光乍现,这屏还有U盘上传数据包功能,对,只能希望U盘能上传了,这是我唯一的希望,赶紧拿出盘上传,居然可以上传数据,但心还悬着不敢放下,因为能不能下载、下载是不是跟之前的一样还不知道。,等下载完重启屏幕,诶!有画面了,一个个功能按钮试过去都没问题。这下总算放心了,整个人都轻松了许多,内心默念数十篇虚惊一场。
对了这不是昆仑屏广告,再次强调——这不是广告!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zmy450365) 分享心得;赞;
  • 下载积分:+1(行人匆匆) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wohenhuai) 好贴好贴!
  • 下载积分:+10(ymmfa) 惊心动魄
  • 成功的路上需要帮助
    ajiang_th
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 13752 分
    在线时间: 336(小时)
    注册时间: 2010-08-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-09-15 16:41
    这个事情不能怪你应该要怪昆仑。有很多厂商的产品在下载程序的时候都要经过很多过程设置的,就是为了避免这种误操作,国内有很多厂家认为这是增加麻烦。居不知道这是为了安全而故意这样做的,而且他们还会做到一般情况下,空程序根本就下载不了的。我就曾经碰到过这样的工程技术人员,我在给一个厂设计了一个电路,电气要求是三相电中有一相没有电压设备就不能再工作了,一般情况下应该使用缺相控制器来控制,但是老板说增加缺相控制器太贵,为了满足老板的意思,所以,为了省钱总接触器的线圈电压改变为380V交流接触器,其他的控制供电电源改成除主接触器所用电源外的另外一相电源来供给控制电路。这样就可以达到只要有一相无电源设备就不能工作的目的了。但是后来的电工说怎么那么麻烦,说不是可以直接全部用220V电压的接触器就可以了吗?我说是可以这样控制,但是当电路要求有缺相保护的时候就电路就没有保护功能了呀,但是他还是坚持要那么做,后来果然不出所料,在外供电电源缺相的时侯造成了那些要求要有稳定三相电源的元件全部损坏。这不是得不偿失吗。
    楼主留言:
    额。。说的有道理