我想用D10+D12和D14比较结果到M10该怎么写。
谢谢!
自动化设计
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1025 个
工控威望:
1848 点
下载积分:
258 分
在线时间: 1128(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-12-20
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-11 09:01
全看
|
小
中
大
假如D10+D12 等于D13
———||——[CMP D13 D14 M10]
X0
case1:D13>D14 ,M10置1,M11和M12置0;
case2:D13=D14 ,M11置1,M10和M12置0;
case3:D13<D14 ,M12置1,M10和M11置0;
楼主留言:
真诚感谢!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(潘工pym) 热心助人!
Your happiness is everything.