图片:
三菱PLC  ,SFC程序转换成梯形图后,发现程序有问题,不能再转换回SFC程序,梯形图左母线步数带有括号,请教高手怎么样转回去。谢谢
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1019 个
工控威望: 1841 点
下载积分: 244 分
在线时间: 1107(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-26
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-12 09:04
线圈和母线之间连上S20继电器的触点