各位高手,我使用的时安川A1000变频器,5.5KW的。跑了十几个来回都没事,最近一直报GF故障,不知道是为什么,说明书上解释是接地系统故障或者输出侧电流超过了额定电流的50%,但是我监控了设备运行时的电流,才5A上下,变频器的额定电流设置的是7A。如果将变频器的输出线拆掉就没事,接上去有时能跑,有时一动就会报GF故障。所有的接地线都接到了汇流排上,接地是通过其他电机被固定在钢结构上做的。还有电网的电压也在波动,不过大致在10%上下。被这变频器搞得没脾气了,高手们帮我分析分析是哪方面的原因。
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
9495 分
在线时间: 650(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2025-01-03
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-10 15:45
全看
|
小
中
大
检查一下电机,电机间的导线,或者换个电机试试。