楼主  发表于: 2017-09-09 12:56
跪求大神解决问题。我用的是Q61p电源模块   QX40   QY10模块。当我按下按钮后。输入指示灯亮了。输出无反应。我只写了  ld xo     out yo  这一行指令。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-09 13:02
如果这个配置,不可能有Y0的

QX40   分配成0-F
QY10   分配成10-10F

应该是 LD X0  OUT Y10