本人是初学者,一块Q62P电源,Q06HCPU , QJ71C24N-R2 , QX40 ,  QY10  。程序是个简单的自保停电路X21为开关常开X22是停止常闭Y31输出Y31常开自锁。程序输进去输入输出怎么没反应???
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2388 个
工控威望: 2817 点
下载积分: 4484 分
在线时间: 1182(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-27
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-10 14:22
模块的艾欧没设置好。无法识别。y。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2388 个
工控威望: 2817 点
下载积分: 4484 分
在线时间: 1182(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-27
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-11 11:52
艾就是I,欧就是O,艾欧就是IO。重新指定一下。就可以,哪个槽装的是什么模块,分配的IO起始。看我的主题,或者论坛里搜索  三菱Q系列PLC IO分配例子   可以下载来试试。