matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-07 08:24
设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没?  电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-11 18:09
这个先要分清,是感应电压,还是真实的漏 电;分析方法,使用负载法,加一灯泡,或220V指示灯,如果亮,就是漏 电,如果不亮就是感应电压,感生电压能够达到200V以上,如果在附近有变压器,伺服器,或变频器,都有可能造成这种情况,出现感生电压时,首先证明,你的接地线是有问题 的,要对接地线进行改善,接地电阻不能大于8欧,如果真是漏 电请更换电机,并改善接地,电机的绝缘电阻不能小于0.5兆欧(要用兆欧表测),跟据你说的情况,你的接地线是一定有问题的,请你一定要去查一查。