设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没? 电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?