楼主  发表于: 2017-09-07 08:24
设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没?  电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-20 13:54
1、用兆欧表测量,绝缘电阻必需大于0.5兆欧。
2、必需要接地。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨