楼主  发表于: 2017-09-04 18:03
各位好,手上有个项目需要使用Q系列PLC与各个仪表进行通讯,协议为ModbusRTU。本人没有三菱PLC通讯经验,请问这种情况下Q系列的Modbus接口模块是直接设置使用还是类似FX系列PLC采用RS指令编程使用?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-05 16:22
Q的做MODBUS要用 QJ71MB91
打个酱油,懂的不多